- Beiträge: 53
Zähler anhand dynamischen Startwertes
- Nick
- Autor
- Offline
- Benutzer
Weniger
Mehr
12 Jahre 4 Monate her #1013
von Nick
Zähler anhand dynamischen Startwertes wurde erstellt von Nick
Hallo,
wie kann ich einen Autozähler anhand eines vorgebenen, sich immer wechselnden Eingangswertes realisieren?
Ich habe auf der Read-Seite in einer SQL-DB immer 3 Werte, 2 davon verändern sich, 1 bleibt gleich.
Auf der Write-Seite stehen in einer SQL-DB mal 100, mal 200 Werte (also Zeilen). In diesen Zeilen gibt es u.a. zwei Spalten welche ich anhand des Wertes aus der Read-Seite + 1 pro Zeile "Updaten" sollte.
Oder einfach ausgedrückt:
In zwei Spalten auf der Write-Seite soll einfach die "Zeilenzahl" stehen ausgehend von dem Wert der Read-Seite.
Hat hier jemand eine Idee?
Gruss
Nick
wie kann ich einen Autozähler anhand eines vorgebenen, sich immer wechselnden Eingangswertes realisieren?
Ich habe auf der Read-Seite in einer SQL-DB immer 3 Werte, 2 davon verändern sich, 1 bleibt gleich.
Auf der Write-Seite stehen in einer SQL-DB mal 100, mal 200 Werte (also Zeilen). In diesen Zeilen gibt es u.a. zwei Spalten welche ich anhand des Wertes aus der Read-Seite + 1 pro Zeile "Updaten" sollte.
Oder einfach ausgedrückt:
In zwei Spalten auf der Write-Seite soll einfach die "Zeilenzahl" stehen ausgehend von dem Wert der Read-Seite.
Hat hier jemand eine Idee?
Gruss
Nick
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- FlowHeater-Team
- Offline
- Administrator
12 Jahre 4 Monate her #1014
von FlowHeater-Team
gruß
Robert Stark
Wurde Ihre Frage damit beantwortet? Bitte geben Sie ein kurzes Feedback, Sie helfen damit auch anderen die evtl. ein ähnliches Problem haben. Danke.
FlowHeater-Team antwortete auf Aw: Zähler anhand dynamischen Startwertes
Hallo Nick,
Für einen dynamischen AutoID Zähler benötigen Sie momentan noch den .NET Script Heater und folgendes kleine Skript.
Ziehen Sie einen .NET Script Heater auf den Designer und kopieren das Skript hinein. Dann Verbinden Sie das READ Feld, das den Startwert enthält, mit dem Eingang des .NET Script Heaters. Der Ausgang enthält den gewünschten dynamischen AutoID Wert.
PS: Diese Funktionalität wird demnächst im normalen AutoID Heater vorhanden sein, vielen Dank für die Anforderung.
Für einen dynamischen AutoID Zähler benötigen Sie momentan noch den .NET Script Heater und folgendes kleine Skript.
Code:
bool bInit = true;
int nAktValue = 0;
public object DoWork()
{
if (bInit)
{
if (InValues.Length != 1)
throw new ArgumentException("es wird ein Eingangsparameter erwartet!");
// nur beim ersten durchlauf initialisieren
bInit = false;
// Startwert ermitteln
object o = InValues[0].GetInt();
nAktValue = (int)o;
return nAktValue;
}
nAktValue += 1;
return nAktValue;
}
Ziehen Sie einen .NET Script Heater auf den Designer und kopieren das Skript hinein. Dann Verbinden Sie das READ Feld, das den Startwert enthält, mit dem Eingang des .NET Script Heaters. Der Ausgang enthält den gewünschten dynamischen AutoID Wert.
PS: Diese Funktionalität wird demnächst im normalen AutoID Heater vorhanden sein, vielen Dank für die Anforderung.
gruß
Robert Stark
Wurde Ihre Frage damit beantwortet? Bitte geben Sie ein kurzes Feedback, Sie helfen damit auch anderen die evtl. ein ähnliches Problem haben. Danke.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Nick
- Autor
- Offline
- Benutzer
Weniger
Mehr
- Beiträge: 53
12 Jahre 4 Monate her #1015
von Nick
Nick antwortete auf Aw: Zähler anhand dynamischen Startwertes
Hi Herr Stark,
klappt einwandfrei . Danke.
Gruss
Nick
klappt einwandfrei . Danke.
Gruss
Nick
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Ladezeit der Seite: 0.282 Sekunden