- Beiträge: 10
Batch meldet Stammelement nicht gefunden.
- Dirk Girard
- Autor
- Offline
- Benutzer
-
Weniger
Mehr
8 Jahre 4 Wochen her #3020
von Dirk Girard
Batch meldet Stammelement nicht gefunden. wurde erstellt von Dirk Girard
Ich hatte einen Batch geschrieben der 2 Aufgaben erfüllen soll:
"C:\FlowheaterV3\bin\fhbatch.exe /massdata /writefilename C:\PDA_Autoklave_Precicast\AUTOMATIC_CSV_Export_Files\export_prog_teile_cyclecheck.csv C:\PDA_Autoklave_Precicast\Flowheater_Config\export_prog_teile_cyclecheck.fhd
timeout /T 1
C:\FlowheaterV3\bin\fhbatch.exe /massdata /writefilename C:\PDA_Autoklave_Precicast\AUTOMATIC_CSV_Export_Files\Graphen\Autoklave_$maschinennr$_Cycle_$loadcycle$_datetime$datum_maschine$_$uhrzeit_maschine$.csv C:\PDA_Autoklave_Precicast\Flowheater_Config\export_graph.fhd
timeout /T 10
"
Das lief auch 2 Jahre ohne Probleme.
Jetzt bekommt der Kunde beim ausführen der 2. Aufgabe die Meldung "Stammelement ist nicht vorhanden"
siehe Anhang.
"C:\FlowheaterV3\bin\fhbatch.exe /massdata /writefilename C:\PDA_Autoklave_Precicast\AUTOMATIC_CSV_Export_Files\export_prog_teile_cyclecheck.csv C:\PDA_Autoklave_Precicast\Flowheater_Config\export_prog_teile_cyclecheck.fhd
timeout /T 1
C:\FlowheaterV3\bin\fhbatch.exe /massdata /writefilename C:\PDA_Autoklave_Precicast\AUTOMATIC_CSV_Export_Files\Graphen\Autoklave_$maschinennr$_Cycle_$loadcycle$_datetime$datum_maschine$_$uhrzeit_maschine$.csv C:\PDA_Autoklave_Precicast\Flowheater_Config\export_graph.fhd
timeout /T 10
"
Das lief auch 2 Jahre ohne Probleme.
Jetzt bekommt der Kunde beim ausführen der 2. Aufgabe die Meldung "Stammelement ist nicht vorhanden"
siehe Anhang.
Anhänge:
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- FlowHeater-Team
-
- Offline
- Administrator
-
8 Jahre 4 Wochen her - 8 Jahre 4 Wochen her #3021
von FlowHeater-Team
gruß
Robert Stark
FlowHeater-Team antwortete auf Batch meldet Stammelement nicht gefunden.
Hallo Herr Girard,
wenn das über das Batch Modul so mehr als 2 Jahre gelaufen ist und es wurden keine Änderungen vorgenommen vermute ich jetzt, dass die zweite FlowHeater Definition auf Dateiebene defekt/korrupt ist. Gibt es auf dem betroffenen Rechner evtl. ein Festplattenproblem?
Bitte versuchen Sie mal die betroffene Definition mit einem normalen Texteditor zu öffnen. Kann hiermit die Definition geöffnet werden und sehen Sie hier am Anfang eine Ausgabe wie unten im Screenshot?
wenn das über das Batch Modul so mehr als 2 Jahre gelaufen ist und es wurden keine Änderungen vorgenommen vermute ich jetzt, dass die zweite FlowHeater Definition auf Dateiebene defekt/korrupt ist. Gibt es auf dem betroffenen Rechner evtl. ein Festplattenproblem?
Bitte versuchen Sie mal die betroffene Definition mit einem normalen Texteditor zu öffnen. Kann hiermit die Definition geöffnet werden und sehen Sie hier am Anfang eine Ausgabe wie unten im Screenshot?
gruß
Robert Stark
Anhänge:
Letzte Änderung: 8 Jahre 4 Wochen her von FlowHeater-Team.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Ladezeit der Seite: 0.273 Sekunden