Zum Hauptinhalt springen
Weil einfach - produktiver ist

Der Daten Spezialist

Konvertieren Sie die Daten mühelos zwischen verschiedenen Formaten ohne Programmierkenntnisse dank Visual Designer. Effizient und super einfach.
Flowheater Chart

ORACLE Adapter kann keine Verbindung aufbauen .

Mehr
12 Jahre 4 Monate her #979 von Martin Winand
ORACLE Adapter kann keine Verbindung aufbauen . wurde erstellt von Martin Winand
ORACLE Adapter kann keine bei uns keine Direkt- Verbindung aufbauen.

Konfiguration wie in der Beschreibung, Server und Port sind funktionsfähig
Gibt es da nen Trick den wir nicht gefunden haben.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
12 Jahre 4 Monate her #982 von FlowHeater-Team
Hallo Herr Winand,

eigentlich nicht. Zur weiteren Analyse benötige noch ein paar Informationen:
  1. Können Sie von dem Rechner aus mit einem anderen Programm (z.B. SQLDevelopper) auf Ihre Oracle Datenbank zugreifen?
  2. Funktioniert, evtl. von einem anderen Rechner aus, der Zugriff über einen TNSNAMES.ORA Eintrag?
  3. Werden die Zugriffe auf die Datenbank evtl. durch Firewall Regeln geblockt?

gruß
Robert Stark

Wurde Ihre Frage damit beantwortet? Bitte geben Sie ein kurzes Feedback, Sie helfen damit auch anderen die evtl. ein ähnliches Problem haben. Danke.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
12 Jahre 4 Monate her #988 von Martin Winand
Der Zugriff mit gleichen Logindaten über eine Oracletool funktioniert einwandfrei

Zugriff über I Report funktioniert (jdbc connector)

Weiter Tools funktionieren ebenfalls

Daher unsere Frage ob weitere Voraussetzungen zu erfüllen sind.

Firewall Regeln sind konfiguriert - es werden jedoch in der Direktansprache die richtigen Ports adressiert, deshalb auch "dirketansprache".

Der Weg über TNSnames.ora wurde ebenfalls erfolgloß geprüft.

Woran kann ich erkennen, das der Oracle Connector installeirt ist. Für Mysql oder Excel gibt es eine Dll, ist für Oracle ebenfalls eine Dll erforderlich...im Bin Ordner existiert hierfür nach dem Install keine.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
12 Jahre 4 Monate her #990 von FlowHeater-Team
Hallo Herr Winand,

Der Oracle Adapter befindet sich wie auch Access oder SQLServer in der FlowHeater.Core.dll. Für MySQL und Excel werden zusätzliche Komponenten benötigt deshalb gibt es hierfür eigene DLL´s.

Folgendes ist mir noch eingefallen :ohmy:
z.Zt. wird eine Microsoft .NET Implementierung für den Oracle Connect verwendet. Dieser Treiber verwendet den installierten Oracle Client um auf die Datenbank zuzugreifen. Somit ist eine native Verbindung zur Oracle Datenbank ohne Oracle Client nicht möglich.

Bei meinem Tests ist mir aufgefallen, dass der im FlowHeater verwendetet Oracle Treiber teilweise nur sauber funktioniert wenn der FlowHeater mit Administrator Rechten ausgeführt wird. Bitte versuchen Sie deshalb den FlowHeater über "Klick mit rechter Maustaste und anschließend -> Menüoption Als Administrator ausführen" zu starten.

gruß
Robert Stark

Wurde Ihre Frage damit beantwortet? Bitte geben Sie ein kurzes Feedback, Sie helfen damit auch anderen die evtl. ein ähnliches Problem haben. Danke.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
12 Jahre 4 Monate her #991 von Martin Winand
Das ausführen mit Adimistratorrechten hat keinen Einfluss auf das Verhalten. Fehlermeldung ist immer noch "Verbindung konnte nicht hergestellt werden"

Auch ein Versuch mit einer anderen Datenbank (andere Server, anderer Port führt zu keinem veränderten Verhalten)

Die Server stehen in einer komplexen Domäne, sehen Sie hier einen Grund, weshalb der Connector nicht funktioniert?

Gibt es eine Möglichkeit den Verbindungsversuch Clientseitig aufzuzeichen um eine Analyse zu fahren?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
12 Jahre 4 Monate her #994 von Marko
Hallo

Haben Sie es bei der Servereinstellung schon mal mit der IP probiert? Vielleicht gibt in Ihrer Domäne ein Problem mit der Namensauflösung?

Gruß
Marko

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
12 Jahre 4 Monate her #995 von FlowHeater-Team
Hallo Herr Winand,

Ich habe Ihnen mal ein kleines Test Programm erstellt, siehe Anlage. Hier wird versucht eine Verbindung zur Oracle Datenbank aufzubauen. Das Ergebnis inkl. ConnectionString und detaillierter Oracle Fehlermeldung wird im unteren Teil des Fensters ausgegeben.

Bitte versuchen Sie hiermit mal eine Verbindung aufzubauen und posten ggf. die Ausgabe des Oracle Testconnects.

Anhang OracleConnectionTest.zip wurde nicht gefunden.


gruß
Robert Stark

Wurde Ihre Frage damit beantwortet? Bitte geben Sie ein kurzes Feedback, Sie helfen damit auch anderen die evtl. ein ähnliches Problem haben. Danke.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
12 Jahre 4 Monate her #997 von Martin Winand
Wir haben IP und Name alternativ verwendet, das hat keinen Einfluss auf die Situation,

Wie oben schon gesagt, aus einer Reihe von anderen Applikationen auf dem selben Client funktioniert der Zugriff mit gleicher Methode einwandfrei.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
12 Jahre 4 Monate her #998 von Martin Winand
Hallo Herr Stark,

eine weitere öffentliche kommunikation geht aus Sicherheitsgründen nicht. Ein Ergebnis kann ich daher nicht im Forum Posten. Wor müssen daher die weitere Kommunikation auf eine "private" ebene heben. Ist das möglich?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
12 Jahre 4 Monate her #1003 von Martin Winand
Ursache:
Fehler in der Konfiguration der 32 Bit Oracle Client Umgebung!
Wenn auch der 64 Bit Oracle Clienet unter Windows 7 installiert wird dieser angesprochen, obwohl die Applikation 32 Bit ist.
Lösung:
Konfiguration der Umgebungsvariablen, tnsnames.ora und Installation des ODBC 32 Bit Treibers (C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe)

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Ladezeit der Seite: 0.308 Sekunden
FlowHeater Logo

FlowHeater - Der Daten Spezialist

Effiziente Datenintegration und Transformation mit FlowHeater - Ihre Lösung für nahtlosen Datentransfer.

Rechtliches

Support & Kontakt

Kontaktinformation

Telefon:
0951 / 99339792

E-Mail:
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.


Copyright © 2009-2024 by FlowHeater GmbH. Alle Rechte vorbehalten.