Hallo, ich benutze einen STOP-Heater in einer csv-Datei. Hintergrund ist der, erst einmal die ersten n Zeilen auszulesen und dann diese wenn mit %% beginnend in ein File zu schreiben und als Überschrift zu behandeln. Die eigentliche Datei kann deutlcih größer sein. Aus diesem Grund möchte man im ersten Verarbeitungsschritt natürlich nicht durch alle Zeilen gehen. Der kontrollierte Abbruch funktioniert aber irgendwie nicht mehr so wie es einmal war. Der erste Schritt sollte nach 30 Zeilen beendet werden und dann sollte es mit dem 2. weitergehen. Im Anhang einmal die Datei. Jemand eine Idee?
Anhänge:
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- FlowHeater-Team
- Offline
- Administrator
4 Jahre 11 Monate her - 4 Jahre 11 Monate her #3865
von FlowHeater-Team
gruß
Robert Stark
Wurde Ihre Frage damit beantwortet? Bitte geben Sie ein kurzes Feedback, Sie helfen damit auch anderen die evtl. ein ähnliches Problem haben. Danke.
FlowHeater-Team antwortete auf STOP-Heater in .csv-Datei ohne Funktion?
Hallo Herr Behrens,
Das Problem ist folgendes) Der Stop Heater wertet den übergebenen Parameter aus und erst wenn dieser TRUE bzw. WAHR ergibt wird die Definition nach weiteren n CSV Zeilen bzw. n Datensätzen beendet.
In Ihrem Fall haben Sie hier das erste Feld der CSV Datei übergeben. Ich vermute jetzt mal, dass dieses Feld bzw. die Inhalte davon nicht zu einem BOOLEAN Datentypen umgewandelt werden können, daher nimmt der Stop Heater hier FALSE an und kommt daher nie zur Ausführung. Sie können das einfach lösen indem Sie anstatt der ersten CSV Spalte einen X-Value Heater verwenden und hier den Wert TRUE oder aber 1 statisch verwenden. Dieser Wert kann zu einem BOOLSCHEN Wert umgewandelt werden und die Verarbeitung wird dann nach Ihren eingestellten 30 Datensätzen beendet.
Das Problem ist folgendes) Der Stop Heater wertet den übergebenen Parameter aus und erst wenn dieser TRUE bzw. WAHR ergibt wird die Definition nach weiteren n CSV Zeilen bzw. n Datensätzen beendet.
In Ihrem Fall haben Sie hier das erste Feld der CSV Datei übergeben. Ich vermute jetzt mal, dass dieses Feld bzw. die Inhalte davon nicht zu einem BOOLEAN Datentypen umgewandelt werden können, daher nimmt der Stop Heater hier FALSE an und kommt daher nie zur Ausführung. Sie können das einfach lösen indem Sie anstatt der ersten CSV Spalte einen X-Value Heater verwenden und hier den Wert TRUE oder aber 1 statisch verwenden. Dieser Wert kann zu einem BOOLSCHEN Wert umgewandelt werden und die Verarbeitung wird dann nach Ihren eingestellten 30 Datensätzen beendet.
gruß
Robert Stark
Wurde Ihre Frage damit beantwortet? Bitte geben Sie ein kurzes Feedback, Sie helfen damit auch anderen die evtl. ein ähnliches Problem haben. Danke.
Letzte Änderung: 4 Jahre 11 Monate her von FlowHeater-Team.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Ladezeit der Seite: 0.268 Sekunden