4 Jahre 11 Monate her #3866
von fertac
Verzögerungszeit für die Ausführung falsch wurde erstellt von fertac
Hallo Herr Stark,
unter Aufgaben -> Schritte -> Ausführen -> Verzögern ist ein Potenzfehler drin. Zur Zeit muss ich 500 ins Feld eintragen um wirklich 5 Sekunden zu bekommen.
Bitte mal beim nächten Update berücksichtigen.
Danke für den guten FH SERVER.
MfG
fertac
unter Aufgaben -> Schritte -> Ausführen -> Verzögern ist ein Potenzfehler drin. Zur Zeit muss ich 500 ins Feld eintragen um wirklich 5 Sekunden zu bekommen.
Bitte mal beim nächten Update berücksichtigen.
Danke für den guten FH SERVER.
MfG
fertac
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- FlowHeater-Team
- Offline
- Administrator
4 Jahre 11 Monate her #3867
von FlowHeater-Team
gruß
Robert Stark
Wurde Ihre Frage damit beantwortet? Bitte geben Sie ein kurzes Feedback, Sie helfen damit auch anderen die evtl. ein ähnliches Problem haben. Danke.
FlowHeater-Team antwortete auf Verzögerungszeit für die Ausführung falsch
Hallo fertac,
ich habe die Funktion im FlowHeater Server Manager eben nochmal geprüft, läuft hier so wie´s soll. Können Sie bitte mal einen Screenshot von Ihren Einstellungen zur weiteren Analyse posten, Danke.
ich habe die Funktion im FlowHeater Server Manager eben nochmal geprüft, läuft hier so wie´s soll. Können Sie bitte mal einen Screenshot von Ihren Einstellungen zur weiteren Analyse posten, Danke.
gruß
Robert Stark
Wurde Ihre Frage damit beantwortet? Bitte geben Sie ein kurzes Feedback, Sie helfen damit auch anderen die evtl. ein ähnliches Problem haben. Danke.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- fertac
- Autor
- Offline
- Benutzer
Weniger
Mehr
- Beiträge: 93
4 Jahre 11 Monate her - 4 Jahre 11 Monate her #3868
von fertac
fertac antwortete auf Verzögerungszeit für die Ausführung falsch
Hallo Herr Stark,
ja sie haben Recht, der Eintrag mit 5 ergibt auch 5 Sekunden. Allerdings komme ich mit den Zeiten in der "Ausführungshistorie Details" nicht klar. Hieraus hatte ich gedacht es wären nur 0,05 s zwischen den Schritten vergangen.
siehe Anhang:
Ende: 18:32:56 - Start 18:33:01
mfg
fertac
ja sie haben Recht, der Eintrag mit 5 ergibt auch 5 Sekunden. Allerdings komme ich mit den Zeiten in der "Ausführungshistorie Details" nicht klar. Hieraus hatte ich gedacht es wären nur 0,05 s zwischen den Schritten vergangen.
siehe Anhang:
Ende: 18:32:56 - Start 18:33:01
mfg
fertac
Anhänge:
Letzte Änderung: 4 Jahre 11 Monate her von fertac.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- FlowHeater-Team
- Offline
- Administrator
4 Jahre 11 Monate her #3869
von FlowHeater-Team
gruß
Robert Stark
Wurde Ihre Frage damit beantwortet? Bitte geben Sie ein kurzes Feedback, Sie helfen damit auch anderen die evtl. ein ähnliches Problem haben. Danke.
FlowHeater-Team antwortete auf Verzögerungszeit für die Ausführung falsch
ich sehe jetzt das Problem nicht, oder übersehe ich was? Das ergibt doch auch 5 Sekunden.
gruß
Robert Stark
Wurde Ihre Frage damit beantwortet? Bitte geben Sie ein kurzes Feedback, Sie helfen damit auch anderen die evtl. ein ähnliches Problem haben. Danke.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- fertac
- Autor
- Offline
- Benutzer
Weniger
Mehr
- Beiträge: 93
4 Jahre 11 Monate her #3870
von fertac
fertac antwortete auf Verzögerungszeit für die Ausführung falsch
Hallo Herr Stark,
sorry das war ein Missverständnis auf meiner Seite. Die 5 Sekunden sind so richtig eingestellt.
Danke für ihre Geduld.
Mfg
fertac
sorry das war ein Missverständnis auf meiner Seite. Die 5 Sekunden sind so richtig eingestellt.