Hallo Herr Stark,
ich habe ein kleines Problem bei der Ausführung eines Scriptes mit dem FlowHeater Server.
Ich habe ein Script, welches dafür sorgt, dass Artikeldaten in meine Wawi importiert werden.
In der Wawi ist ein Workflow aktiv, der für einen neuen Artikel sofort ein Artikeletikett ausdruckt.
Das funktioniert auch einwandfrei, solange ich das Script von der Konsole aus starte.
Sobald ich das Script allerdings mit dem FlowHeater Server verarbeiten möchte, (das Script ist als letzte Aufgabe hinter 2 *.fhd mit kurzer Verzögerung geschaltet) werden keine Artikeletiketten mehr gedruckt, sondern lediglich die Artikel in der Wawi angelegt.
Das Script wird also verarbeitet, aber der Druck findet nicht statt.
Kann das evtl. damit zusammenhängen, dass der FHServer Dienst
(.\tuFHServer) nicht identisch ist mit dem Administrator meines Servers und daher der Drucker nicht angesprochen wird?
Ich habe das Script auch einmal über einen Taskplaner zeitgesteuert starten lassen, und auch hier funktioniert die Ausgabe einwandfrei.
Das Problem tritt nur mit dem FHServer auf.
Ich vermute daher einen Zusammenhang.
VG Oliver Barz
ich habe ein kleines Problem bei der Ausführung eines Scriptes mit dem FlowHeater Server.
Ich habe ein Script, welches dafür sorgt, dass Artikeldaten in meine Wawi importiert werden.
In der Wawi ist ein Workflow aktiv, der für einen neuen Artikel sofort ein Artikeletikett ausdruckt.
Das funktioniert auch einwandfrei, solange ich das Script von der Konsole aus starte.
Sobald ich das Script allerdings mit dem FlowHeater Server verarbeiten möchte, (das Script ist als letzte Aufgabe hinter 2 *.fhd mit kurzer Verzögerung geschaltet) werden keine Artikeletiketten mehr gedruckt, sondern lediglich die Artikel in der Wawi angelegt.
Das Script wird also verarbeitet, aber der Druck findet nicht statt.
Kann das evtl. damit zusammenhängen, dass der FHServer Dienst
(.\tuFHServer) nicht identisch ist mit dem Administrator meines Servers und daher der Drucker nicht angesprochen wird?
Ich habe das Script auch einmal über einen Taskplaner zeitgesteuert starten lassen, und auch hier funktioniert die Ausgabe einwandfrei.
Das Problem tritt nur mit dem FHServer auf.
Ich vermute daher einen Zusammenhang.
VG Oliver Barz
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- FlowHeater-Team
- Offline
- Administrator
3 Jahre 7 Monate her #4247
von FlowHeater-Team
gruß
Robert Stark
Wurde Ihre Frage damit beantwortet? Bitte geben Sie ein kurzes Feedback, Sie helfen damit auch anderen die evtl. ein ähnliches Problem haben. Danke.
FlowHeater-Team antwortete auf Problem mit der Ausführung eines Scriptes mit dem FlowHeater Server
Hallo Herr Barz,
ja, da liegen Sie richtig
In dem Fall müssen Sie unter Ihrem technischen User, unter dem der FlowHeater Server Dienst läuft, den Drucker installieren bzw. verbinden.
Vorgehensweise)
ja, da liegen Sie richtig
In dem Fall müssen Sie unter Ihrem technischen User, unter dem der FlowHeater Server Dienst läuft, den Drucker installieren bzw. verbinden.
Vorgehensweise)
- FlowHeater Server Dienst beenden
- Anmelden am System mit dem technischen User tuFHServer
- Drucker installieren bzw. verbinden und Testseite drucken
- Abmelden und mit „normalen“ Benutzer wieder anmelden
- FlowHeater Server Dienst neu starten
gruß
Robert Stark
Wurde Ihre Frage damit beantwortet? Bitte geben Sie ein kurzes Feedback, Sie helfen damit auch anderen die evtl. ein ähnliches Problem haben. Danke.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Oliver Barz
- Autor
- Offline
- Benutzer
Weniger
Mehr
- Beiträge: 68
3 Jahre 7 Monate her #4248
von Oliver Barz
Oliver Barz antwortete auf Problem mit der Ausführung eines Scriptes mit dem FlowHeater Server
Hallo Herr Stark,
"Anmelden am System mit dem technischen User tuFHServer"
Ich habe diesen Benutzer nicht im System eingerichtet. Ich habe auch kein Passwort für den "tuFHServer".
Kann ich den FlowHeaterServer nicht so einrichten, dass meine Administrator Systemanmeldung mit den FHServer verbunden wird?
VG Oliver Barz
"Anmelden am System mit dem technischen User tuFHServer"
Ich habe diesen Benutzer nicht im System eingerichtet. Ich habe auch kein Passwort für den "tuFHServer".
Kann ich den FlowHeaterServer nicht so einrichten, dass meine Administrator Systemanmeldung mit den FHServer verbunden wird?
VG Oliver Barz
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Oliver Barz
- Autor
- Offline
- Benutzer
Weniger
Mehr
- Beiträge: 68
3 Jahre 7 Monate her #4249
von Oliver Barz
Oliver Barz antwortete auf Problem mit der Ausführung eines Scriptes mit dem FlowHeater Server
Ich hatte mich etwas voreilig unterschätzt.
Nach einigem Hin und Her hat Ihre Vorgehensweise
mein Problem vollständig behoben.
Vielen Dank Herr Stark.
VG Oliver Barz